当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 房产开发
Lucky

做静载时,桩顶压碎了,怎么办?

提问者悬赏:0分 | Lucky | 2013-07-29发布 | 浏览 5879 次

甲方现场查看的时候,发现桩的上端混凝土被压碎了,长度40厘米,甲方要怎么处理?有什么好办法能让工程验收能通过?

附件(0个)

2013-07-29

满意答案

可以通过补桩解决(要小心桩机重新进场施打时,可能会破坏周围其他完好的管桩,所以能通过承台或地梁加固手段解决的,就应尽量避免补桩方法)
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2013-07-29

共3条回答

  1. 桩加高桩帽,一般采用钢板焊接成。
  2. 有两个原因:1、桩头未处理好,按规范垫沙厚度不够。2、桩头未到龄期,桩身强度不够。