当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
Lucky

请问混凝土试件的养护,有哪些要求呢?

提问者悬赏:0分 | Lucky | 2013-11-01发布 | 浏览 4758 次

请问混凝土试件的养护,有哪些要求呢?

附件(0个)

2013-11-01

满意答案

1、标准养护指在标养室养护进行养护(用于送样),具体操作:试块成型后应覆盖表面,以防止水分蒸发,并应在温度为20±5℃情况下静置1-2昼夜,然后编码拆模。拆模后的试块应立即放在温度为20±2℃、湿度为90﹪以上的标准养护室中养护28天。
2、同条件养护指的是放到施工现场取样结构部位进行同等条件的养护(用于拆模板),等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达600℃日时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。
apple1989

apple1989

回答于:2013-11-01

共2条回答

  1. 1、标准养护:温度为20±1℃,湿度不小于98%,普通混凝土试件标养28天,耐久性凝土试件标养56天。
    2、同条件养护:试件放置现场进行砼同条件养护,普通混凝土试件同养600℃.天,耐久性凝土试件同养120℃.天。