当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 房产开发
yanying

分户验收

提问者悬赏:0分 | yanying | 2013-08-06发布 | 浏览 5161 次

分户验收的时候,出现净高和开间进深尺寸偏差和极差的问题很多,这个情况怎么处理呢?

附件(0个)

2013-08-06

满意答案

楼层净高、开间尺寸控制应在施工过程中控制,事后验收处理是很麻烦的,不是凿墙就是砸楼板。 1.楼层净高在施工中要严格控制水平标高,楼板底模必须要复核高度、水平平整度,控制楼板砼浇筑厚度及水平度。如果有细石楼地面的,必须严格控制楼地面的标高、厚度、水平平整度。 2.房间开间尺寸在主体结构施工中严格控制放线的轴线尺寸,降低轴线位移的偏差值。控制轴线之间的方正性。砌筑、抹灰应采用双线控制(即在轴线两侧增加控制线),以控制墙体砌筑位置的正确性、控制抹灰厚度以减少开间进深的偏差。
藤条1981

藤条1981

回答于:2013-08-06

共3条回答

  1. 相关规范符合的话,可以和监理协商解决,毕竟都有误差,不符合的话就要整改了,比较麻烦!
  2. 楼层净高在施工中要严格控制水平标高,楼板底模必须要复核高度、水平平整度,控制楼板砼浇筑厚度及水平度。如果有细石楼地面的,必须严格控制楼地面的标高、厚度、水平平整度