当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
天意

​施工缝如果不处理,强度只能达到原来的多少?

提问者悬赏:0分 | 天意 | 2015-06-15发布 | 浏览 4494 次

施工缝如果不处理,强度只能达到原来的多少?处理了又能达到原来强度的多少?梁高不到1m,梁板分开浇筑会产生什么问题?

附件(0个)

2015-06-15

满意答案

施工缝如果不处理,施工缝处都是建筑垃圾,新老混凝土不能有效地粘结在一起,

影响了混凝土的外观,对混凝土强度影响不大,但混凝土产生了裂缝,对结构产生

影响。梁高不到1m,梁板分开浇筑是可以的,但浇筑时间要在混凝土初凝前完成,

不会产生问题的。对于框架结构、砖混结构等都是一样的。我最后说,施工缝必须处理。

abcabc

abcabc

回答于:2015-06-15

共2条回答

  1. 施工缝必须处理,方法是接茬处先浇筑50-100厚同标号砂浆,如果不处理的话不是说强度只能达到原来的多少,而是要产生质量问题,轻的话影响观感,重的话就肯能出质量事故,烂根的话就得返工处理。

    梁板分开浇筑会不会产生什么问题,梁不是很高,最好一起浇筑,可以也是允许的,不管框架结构还是砖混结构都要结合现场实际