当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
Walk

试块如果60天达不到600度,是进行试验进行系数调整还是等到达到600度天在进行试验呢?

提问者悬赏:0分 | Walk | 2015-03-10发布 | 浏览 5833 次

试块如果60天达不到600度,是进行试验进行系数调整还是等到达到600度天在进行试验呢?

附件(0个)

2015-03-10

满意答案

应按GB50204-2002的规定60天即可试压,即使累计温度不足600°;如果累计温度达到600°而天数不到则以达到600°时的天数试压。
苏利先森

苏利先森

回答于:2015-03-10

共2条回答