如何处理现浇楼板裂缝问题?

提问者悬赏:2分 | 派大星 | 2013-05-06发布 | 浏览 4303 次

出现一条平行于短边的裂缝的现浇板,单向板,是因为长边较长,沿长向配置的是分部钢筋,一般是构造配置,钢筋间距200mm,因砼收缩导致出现平行于短向的裂缝,是贯穿裂缝,该裂缝宽度是板中大,越靠近支座越小,一般离支座300mm左右就没有了,不影响结构

附件(0个)

2013-05-06

满意答案

请见《质量通病及治理》

治理:对表面裂缝,可采取涂两遍环氧胶泥或贴环氧玻璃布,以及抹、喷水泥砂浆等方

法进行表面封闭处理。对防水防渗的结构,大于0.1mm宽度的贯穿性裂缝,采用灌水泥浆

或环氧浆液进行裂缝修补,或者灌浆与表面封闭同时采用。小于0.1mm的裂缝,可不处理

或只作表面处理。