当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
Walk

屋面檩条挂喷淋管道可以吗?

提问者悬赏:0分 | Walk | 2014-05-15发布 | 浏览 5725 次

屋面檩条挂喷淋管道可以吗?不知道怎么样验算檩条能不能扛得住。

7.7米的柱距 檩条为220*75*20*2.5的。求专家解答或者教下怎么计算

附件(0个)

2014-05-15

满意答案

需要设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上做喷淋管支架的,必须考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等。
天意

天意

回答于:2014-05-15

共0条回答

  1. 支管放在檩条上没有问题,做法是:在相邻两个檩条处用连接板连接横向小梁,用C型钢、100槽钢、角铁都可以。