请问后浇带处理方法有哪些呢?

提问者悬赏:0分 | 天意 | 2013-08-26发布 | 浏览 3914 次

请问后浇带处理方法有哪些呢?新人不是很清楚,请大侠帮忙

附件(0个)

2013-08-26

满意答案

1、正确定位后浇带部位,宽度(按图施工),注意后浇带在同一横断面上要部位一致,所有板、梁要全部断开,不可局部未断,如果是高层的,也要注意每一层,同一位置设置后浇带,这个必须要注意。
2、后浇带处板、梁一般多要钢筋加密,要按图施工,配合相关图集一起正确绑扎。
3、后浇带处模板支设相当关键,如不密实有缝隙在浇筑时会漏浆,造成板梁断面处蜂窝,也给后期浇筑后浇带处清理工作造成困难,按我经验,一般后浇带处梁底板先断开不要铺上,这样断面处砼即使有漏出来也不会停留在梁底,给清理工作带来困难,特别是高度较大的梁,砼结硬后去用撬棒清理相当吃力的,后浇带处梁侧板也断开,用垂直于梁断面的模向模板支设加固,容易加固,支设出来的模板也较密封,漏浆情况较轻。
4、楼面砼浇筑约1个月后达到设计强度后(规范上要2个月,一般工期有限,不可能)再浇筑后浇带砼。先支设后浇带处梁底板及侧板,对接缝处松散砼颗粒进行清除并浇水湿润,采用较楼面砼高一级强度的微膨胀商品砼进行浇筑。加强养护,至设计强度后拆除模板,施工结束。
Walk

Walk

回答于:2013-08-26

共2条回答

  1. 后浇带的设置和处理 
        后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩等而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。 
        填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。