当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
Lucky

没有画出吊筋,就不需要设置吊筋?

提问者悬赏:0分 | Lucky | 2013-08-07发布 | 浏览 4374 次

是不是梁平面布置图中没有画出吊筋,就不需要设置吊筋?

附件(0个)

2013-08-07

满意答案

吊筋一般是抗一个或多个集中力的,比如梁上有一个检修挂钩,挂1.5吨电动葫芦,明显是一个集中力,向类似情况必须设置吊筋,如果设计没有标注,应该在图纸会审时提出来。所以梁平面图中没有画出的吊筋,不是一定不需要设置,而是要分析梁的受集中力情况,集中力较大必须要设置。
藤条1981

藤条1981

回答于:2013-08-07

共3条回答

  1. 吊筋主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利。除了图纸原位标注外,一般图纸的结构设计说明上都有明确说明,相关图集也有明确规定。
  2. 不一定非得设置吊筋,可以采用箍筋加密进行替代,设置吊筋主要是抵抗集中荷载产生的拉应力