当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
苏利先森

钢筋混凝土地下室墙裂缝

提问者悬赏:0分 | 苏利先森 | 2013-07-29发布 | 浏览 2350 次

为什么钢筋混凝土地下室墙裂缝普遍存在?有什么预防的方法?

附件(0个)

2013-07-29

满意答案

裂缝主要原因: 1. 从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。 2.《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)-30m。 3. 温差过大。包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。 4. 这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程应取最大伸缩缝间距20m。这也是地下室墙裂缝普遍的一个因素。 5. 原材料质量不良、配合比不当、使用过期的UEA微膨胀剂、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩加大而裂缝。 此外,目前地下室普遍采用泵送混凝土,由于泵送混凝土坍落度大,也导致收缩增加,裂缝可能性加大。 预防地下室混凝土墙裂缝的几点建议: 1.设计方面 加强水平钢筋的配置。应注意三个问题: (1)水平钢筋保护层应尽可能小些; (2)防裂钢筋的间距不宜太大,可采用小直径钢筋小间距的配筋方式; (3)考虑温度收缩应力的变化加强配筋。 2.材料方面 (1) 砂、石:宜用中、粗砂,含泥量不大于2%的碎石或卵石。 (2) 掺入微膨胀剂,配制成补偿收缩混凝土。 3. 施工方面 (1) 严格控制混凝土施工质量,尽量降低不均匀性。除控制混凝土制备和运输中的质量外,还要注意混凝土浇筑时防止离析,振捣密实以免墙内出现薄弱面而产生裂缝。 (2)温度陡降不超过10 ℃,浇水养护。应保持混凝土表面持续湿润,养护时间不少于施工规范的规定。
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2013-07-29

共3条回答

  1. 加强砼的养护。在不同的施工季节,不同的地域,不同的环境气候与不等量体积砼的施工中,采用传统的木模(尤为松木模最佳),进行保湿养护,效果较好。实践证明,地下室钢筋砼墙,在施工一个月后,或更长的时间拆模,有利于控制墙体裂缝的产生,并在拆模后,用稻草覆盖进行缓降、升温处理,改变温差变异的影响,使砼有过程地适应温度的升、降,避免激烈温度刺激,造成砼开裂。因此,施工期采取保湿与缓降、缓升温措施,可以提高钢筋砼地下室墙体抗裂能力,同时,也很明显地遏制了裂缝的产生。
  2. 已经回答的很全了。