当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工

混凝土便面是否会影响到结构,有什么解决方案?

提问者悬赏:0分 | | 2013-07-25发布 | 浏览 4201 次

墙体混凝土浇筑完成后,表面些大大小小的气泡,有些气泡挺大的,试过一些方法,未能解决,请问到底是什么原因,有什么办法可以解决?

附件(0个)

2013-07-25

满意答案

应该是因为之前的工作中气泡没有被排出破裂造成的,具体原因可能是由于铺料厚度过大、砂子偏细,振捣间距较大、外加剂掺量不足或者振捣时间不够。一般不会影响结构强度。 预防措施:采用细度模数2.0-3.0范围的天然砂或人工砂,保证其各项指标符合规范要求;严格进行混凝土配合比试验并按确定的配合比施工,控制外加剂掺量;认真进行混凝土摊铺、振捣作业,每层混凝土摊铺厚度控制在30cm—50cm间,振捣时振捣棒应缓慢拔出,不欠振或漏振。 补救措施:已经出现气泡的情况下,在拆模后要尽早处理,将产生气泡部位刷毛或凿毛,用水清洗湿润,用相同或高于墙体混凝土强度等级的水泥砂浆填补并压光,做好养。
工程小将

工程小将

回答于:2013-07-25

共2条回答

  1. 1、砼浇成型拆模后都会或多或少气泡现象。 2、混凝土表面出现气泡的原因是:主要是配合比与振捣有关,砼拌合料水灰比大,多余水蒸发以及振捣不密实有空气,终凝前没进行二次振捣。 3、微小气泡一般对结构强度影响很小。 4、彻底消除目前没有好的办法。 5、减少气泡的办法: 1)合理确定配合比,加外加剂,减少用水量; 2)加强振捣,找经验丰富的工人振捣,尤其是象墙这样的深结构,在终凝前进行二次振捣,把砼内多余水分、空气尽量提出来,保证砼密实。