Array
(
[0] => Array
(
[id] => 2
[name] => 首页
[category_id] => 221
[url] =>
[active] => 1
[position] => 1
[blank] =>
[is_out] =>
)
[1] => Array
(
[id] => 4
[name] => 氿上商城
[category_id] => 221
[url] => goods
[active] => 1
[position] => 2
[blank] =>
[is_out] =>
)
[2] => Array
(
[id] => 1
[name] => 学习园地
[category_id] => 221
[url] => news
[active] => 1
[position] => 5
[blank] =>
[is_out] =>
)
[3] => Array
(
[id] => 16
[name] => 氿上知道
[category_id] => 221
[url] => question
[active] => 1
[position] => 4
[blank] =>
[is_out] =>
)
[4] => Array
(
[id] => 5
[name] => 供求信息
[category_id] => 221
[url] => trade
[active] => 1
[position] => 3
[blank] =>
[is_out] =>
)
[5] => Array
(
[id] => 3
[name] => 软件下载
[category_id] => 221
[url] => jsyjj/list/409
[active] => 1
[position] => 6
[blank] =>
[is_out] =>
)
[6] => Array
(
[id] => 46
[name] => 氿上云管理
[category_id] => 221
[url] => yun/index
[active] => 1
[position] => 7
[blank] =>
[is_out] =>
)
[7] => Array
(
[id] => 22
[name] => 氿上花园
[category_id] => 221
[url] => garden
[active] => 1
[position] => 999
[blank] =>
[is_out] =>
)
)
监理验筋采取哪种方式比较好呢?为什么? - 工程施工 - 项目管理 - 氿上知道
返回顶部
满意答案
一、钢筋进场验收时:1、首先要查钢筋的质量证明文件,包括钢筋出场合格证、出场检测报告、化学成份、直径、型号、炉号及数量是否符合国家标准要求,查看现场钢筋是否与进场材料报验表相符,对不符合要求的不得使用;
2、现场测量钢筋的直径是否满足国家标准规定,带肋钢筋还要检查肋高、钢筋代号标识、企业标识,检查现场的实物与所报资料是否相互吻合等,不符合要求的不得使用;
3、观测钢筋有无外观缺陷、是否存在严重锈蚀情况,有不符合要求的不得使用。
4、到有相应资质的检测机构见证取样送样检验,检验结果合格,由专业监理工程师或项目总监在进场材料报验表、工程材料报审表上签字同意后方可使用;
二、在对钢筋加工、安装这两个阶段验收时:
1、首先要检查所用各类钢筋是否送检,检测结果是否符合要求;焊接接头、机械连接接头抽检结果是否符合要求,检查接头送检组数是否符合要求,要检查焊接接头作业工人是否有特种作业证、机械连接接头制作操作工人是否有机械操作证,
2、要与设计图纸按照检查钢筋品种、规格、级别、数量、间距、尺寸是否相符;
3、要检查搭接长度、锚固长度,接头位置、接头区域、接头型式、外观质量是否满足设计要求或规范要求,机械连接、焊接的接头面积、百分率、绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度,钢筋的弯钩形式,钢筋的调直,抗震构造;
4、要检查钢筋的保护层厚度、垫块间距,钢筋骨架的长、宽、高尺寸,钢筋骨架的轴线位移是否符合要求;
5、要检查的钢筋绑扎方法、工艺是否牢固、是否符合要求;
6、要检查钢筋表面是否存在锈蚀、损伤、污染变形等情况;
7、要检查预埋件位置、数量、间距是否符合要求;锚固钢筋的直径、品种、规格、数量是否符合要求,钢板品种、规格是否符合要求、;
8、要检查拉结筋的直径、品种、数量、间距是否符合要求。
9、要检查弯折钢筋的弯折位置是否符合要求;要检查箍筋直径、品种、规格、数量、间距、加密区范围的箍筋是否符合要求。
对上述验收项以及规范规定的各项指标,若验收全部合格,专业监理工程师要在钢筋加工、安装检验批质量验收记录表上签署意见、签字,并由专业监理工程师、项目总监在钢筋隐蔽工程质量验收记录表上签署意见、签字同意后方可进行隐蔽;若上述验收项以及规范规定的各项指标验收时发现有不符合要求时,专业监理工程师或项目总监要通知施工单位进行整改,施工单位整改完成并经过施工单位自检合格后,重新报项目监理验收,未经监理验收签字同意,不得擅自进行隐蔽。
依据是国家施工验收规范、技术标准、监理规范,行业、地方工程验收资料方面的规定等相关规定。
下午茶Zeo
回答于:2014-08-01
共2条回答