当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
ComeOn

楼板支座负筋要不要弯钩?

提问者悬赏:0分 | ComeOn | 2014-06-05发布 | 浏览 5883 次

现在有的设计单位为减少钢筋含量,将楼板支座负筋的弯钩取消了,请问这么做合适吗?

附件(0个)

2014-06-05

满意答案

不宜取消,楼主的意思应该是说负筋前端的90度弯钩而不是锚固端的弯钩。无论是光圆钢筋还是带肋钢筋负筋前端的90度弯钩均不宜取消,负筋的位置在施工中本来就容易下塌是其保护层加大,板受力截面减小。钢筋负筋的90度弯钩在保证负筋位置方面有钢筋马登的作用,因此不宜取消。负筋锚固端的弯钩光圆钢筋不应取消,带肋钢筋可以取消。 
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2014-06-05

共2条回答

  1. 1、首先应满足规范规定的锚固长度要求;

    2、光面钢筋也就是HPB235级钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;

    3、带肋钢筋就是HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋,当直线锚固满足规范要求时可不用弯钩