当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
城市的精灵

板钢筋是否允许搭接?如果允许搭接,搭接部位在哪?有依据吗?

提问者悬赏:0分 | 城市的精灵 | 2014-03-18发布 | 浏览 5390 次

板钢筋是否允许搭接?如果允许搭接,搭接部位在哪?有依据吗?

附件(0个)

2014-03-18

满意答案

板钢筋允许搭接,其搭接部位:底筋在边跨1/3内、如果是双层筋上筋在跨中1/3内。这是结构常识,板主要受弯,其受力钢筋搭接,应在内力较小处。
ComeOn

ComeOn

回答于:2014-03-18

共3条回答

  1. 混凝土现浇板允许搭接,在板长的1/3处的位置。04G101-4
  2. 03G101图集,可以搭接,在跨中,见04G101