当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
mile

顶板长方向留下了施工缝,这样对结构影响严重吗?

提问者悬赏:0分 | mile | 2014-01-16发布 | 浏览 2523 次

地下通道,C40P8混凝土,在浇筑过程中,振捣不太密实,顶板长方向留下了施工缝,这样对结构影响严重吗?

附件(0个)

2014-01-16

满意答案

结构方面一般是不存在什么隐患,但是,施工缝处必须做防水处理,以防渗漏;最好是在回填图之前,做外防水处理;如施工处砼振捣不实的话,可采用1楼、2楼所说的注浆法处理,另外,因现在防水材料性能不一样,型号多,施工方法多,最好能根据当地能够的具体防水材料,再定施工方法为好;总之,提前处理为好,否则,后期处理起来麻烦,且费用会增加。
豆豆

豆豆

回答于:2014-01-16

共2条回答

  1. 如果不渗水,就处理表面。如果渗水就采用注浆的方法进行处理。当然,不渗水也可以采用注浆的方法进行加固的。