当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
夏天的热

人工挖孔灌注注桩,设计标高短了300mm,但桩已浇筑完成,不想降低承台,排架厂房怎样接桩?

提问者悬赏:0分 | 夏天的热 | 2014-01-03发布 | 浏览 2653 次

人工挖孔灌注注桩,设计标高短了300mm,但桩已浇筑完成,不想降低承台,排架厂房怎样接桩?

附件(0个)

2014-01-03

满意答案

我做了好多年的基础施工,遇到这种问题,要么接桩,要么降低承台,一般我们处理的时候是接桩。具体:1、把桩头凿到密室砼,2、桩顶凿毛,3、刷界面剂,4、用高一标高的砼浇筑,5、钢筋错开搭接35d,如果钢筋错开距离不够长则继续往下破砼。
郁可唯

郁可唯

回答于:2014-01-03

共2条回答

  1. 最好的办法是降低承台,无论是从经济方面靠虑,还是结构安全方面,降低承台最省事,最经济,最可靠。只是要和设计协商一下,相信设计会同意的。