框架柱拆模后检查其垂直度偏差超过规范允许偏差怎么办?
2013-12-19
满意答案
根据混凝土结构质量验收规范:现浇混凝土结构尺寸允许偏差规定
1、轴线位置 框架梁、框架柱允许8mm
2、层高小于5米时 垂直度 允许范围为 8mm,
3、总垂直度允许范围为总层高的1/1000且小于等于30mm
1、从这三项来说,需要进行轴线验线,再根据轴线进行各边尺寸定线。看是否与轴线偏差很大,然后再进行突出很多的部位进行凿除,相差不大就不需要凿除。
2、用回弹仪进行柱体回弹,看柱子的混凝土标号是否能达到100%,如果能,那么就不必太担心结构问题,可以进行粉刷,在粉刷前应处理好柱体的表面。
3、如果业主不是很放心,可以请有经验的技术人员,或设计院的设计人员和总监理工程师来看,是否有好的补救方案。
4、如果实在是影响到结构,那么就采用碳纤维补强措施,进行柱体加固。
回答于:2013-12-19
共2条回答
有什么技术问题吗?