现浇梁板结构,是否可以先立模板再扎梁钢筋?可以的话那对梁截面有什么要求?

提问者悬赏:0分 | abcabc | 2013-12-19发布 | 浏览 6082 次

现浇梁板结构,是否可以先立模板再扎梁钢筋?可以的话那对梁截面有什么要求? 通常是700以下梁先立模板再扎钢筋,截面较大时按常规做法,方便点。

附件(0个)

2013-12-19

满意答案

如果大于700的梁高的话,钢筋绑扎特别困难,费时费工。还有一种方法,如果梁高大于700的话,可以安装一侧的梁帮模板,留一侧梁帮模板,等钢筋绑扎完成后再安装最后一侧梁帮模板。从实践来看,这种方法不错,两不耽误。
开源节流

开源节流

回答于:2013-12-19

共2条回答