当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
下午茶Zeo

非框架梁下部各跨钢筋都相同时,需要断开吗?

提问者悬赏:0分 | 下午茶Zeo | 2013-12-05发布 | 浏览 3563 次

非框架梁下部各跨钢筋都相同时,需要断开吗?框架梁下部各跨钢筋都相同时,要断开吗?可否连续通过中间支座(不断开)?有依据吗

附件(0个)

2013-12-05

满意答案

这在03G101-1上有明确规定,钢筋能通则通。不能通则断,所以说最好通过,这样有两个好处:一方便于施工,二是可以节约钢筋。当然实际上钢筋是有个长度限制,建议接头放在避开弯矩最大的跨中1/3范围和避开梁端箍筋加密区的位置。
ComeOn

ComeOn

回答于:2013-12-05

共3条回答

  1. 可以通过。不过要有足够长的钢筋。有时也要考虑到实际施工方便。
    这是规范允许的。钢筋能通则通。不能通则断
  2. 最好通过,因为全部断开了,增加了钢筋的锚固接头,支座处钢筋会很密,既不方便于施工,又影响混凝土对钢筋的握裹力。同时浪费了钢筋。