当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
U88888

请教,双向板施工缝处要加筋吗?

提问者悬赏:0分 | U88888 | 2013-12-04发布 | 浏览 2789 次

请教,双向板施工缝处要加筋吗?

附件(0个)

2013-12-04

满意答案

作为施工缝可以不加筋,但是必须确保钢筋有效位置。为了安全起见最好是隔步加或隔两步加,在二次浇筑时必须提前处理凿毛、清理干净、用水冲洗、再浇一层50mm厚提高一级设计强度的水泥砂浆,“注意在浇砂浆时不要浇太远与砼浇灌同步提前浇2m左右为宜”。
奇卡6

奇卡6

回答于:2013-12-04

共2条回答

  1. 可以不加筋。但是二次浇注混凝土时要进行清理。