独立柱超过8米算高支模吗?上面有连系梁。如果没有联系梁,单独的独立柱呢。

提问者悬赏:0分 | 姗姗来迟 | 2013-12-03发布 | 浏览 8670 次

独立柱超过8米算高支模吗?上面有连系梁。如果没有联系梁,单独的独立柱呢。

附件(0个)

2013-12-03

满意答案

独立柱高度虽然超过8料,但它是竖向构件,不能算是高大模板系列,不必组织经专家论证。但因其高度超度,在混凝土浇捣前要注意几点:
1、高度过高,浇捣混凝土会对下部模板产生较大的压强,因此浇捣前要认真计算模板、木枋及对拉螺杆的强度和变形值;
2、因高度过高,如一次成活混凝土下料高度会超高,可能会因混凝土中砂浆粘挂在箍筋上而石子掉入下部产生混凝土离析,再者这么高要加长振动棒,振动棒长了振动效果会受影响。最好分两次支模板、绑扎钢筋和浇捣混凝土,这样柱子的混凝土振捣质量有保证。
天意

天意

回答于:2013-12-03

共2条回答

  1. 标准是楼层高度≥4.5米以上的模板安装叫普通高支模,并且要编制《高大支撑模板搭设专项方案》;水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于 10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统叫超高支模,需要进行专家论证