大部分试块强度够了,可是也有极个别试块强度不够,请问下监理旁站的情况下如何把强度不够的试块造够?
2013-11-25
满意答案
可以与拌站商量提供部分稍高标号的混凝土,或成型后与拌站交换试块,但是这种做法不提倡。
还有就是摆平监理,这个办法也不提倡。
还有很常见的办法就是与检测站搞好关系,一般混得时间久了,总会有一定的关系网,但是不应该提倡。
还有就是增加试块组数,10组或以上,采用数理统计评定,即使部分试块强度低,评定的合格率绝对比非数理统计合格率高。
最好的办法就是提高商品混凝土价格,让搅拌站提供优质的商品,目前大部分拌站都是压低价格做活,直接导致混凝土粉煤灰活矿粉掺量很高,导致28天的短期强度上不去。
回答于:2013-11-25
共3条回答
有什么技术问题吗?
2、个别试块不够比较正常,如果现场留有两组,就取另一组再压试试,如果只作了一组,就现场实体回弹,看看是不是仅仅试块有问题,因为砼强度与成形后的很多因素有关的,如果回弹与试块结论一致,确实低了,那还要看低多少,如果在设计强度的90%以上,仅是个别组,砼也是合格的,如果低得多,那就得请设计方进行强度复核了,总之对待结构,多份细心,多点慎重,别让悲剧发生在自己身上。
其实这种方法的理论根据并不充分。也没有太大的效果。
最好的办法还是按照规定进行施工,一般强度都会符合要求的。