当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
ComeOn

电梯井道内是否必须单独敷设接地扁钢?

提问者悬赏:0分 | ComeOn | 2013-11-21发布 | 浏览 10943 次

电梯井道内是否必须单独敷设接地扁钢?利用防雷引下线在电梯机房层标高0.3m处焊接出一段Φ12圆钢作电梯机房接地线,而不想单独敷设接地扁钢,行吗?

附件(0个)

2013-11-21

满意答案

按通常做法应从基础接地体引出-40*4热镀锌扁铁沿井道明敷设到机房配电箱下设MEB或井道内的导轨与从基础接地体引出的两根扁铁焊接在机房配电箱的位置从基础接地体引出一-25*4的热镀锌扁铁到0.3米处设LEB再用铜单线垂直穿管引上到机房配电箱不能与防雷引下线连接。
下午茶Zeo

下午茶Zeo

回答于:2013-11-21

共2条回答

  1. 电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002, 4.10.1条,只说所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE),接地支线应分别直接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。
    并未提及导轨等, 也不清楚接地干线接线柱指的是哪里。也曾在审图时发现设计方设计说明中要求电梯机房应单独接地,不知出自何处。