当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
夏天的热

电渣焊加倍送检不合格,但柱子钢筋已经绑好了,不想拆掉钢筋,怎样处理?

提问者悬赏:0分 | 夏天的热 | 2013-11-13发布 | 浏览 3957 次

电渣焊加倍送检不合格,但柱子钢筋已经绑好了,不想拆掉钢筋,怎样处理?

附件(0个)

2013-11-13

满意答案

有两种处理措施1、帮条焊接。(单面10d,双面5d。焊接规范上面有。)2、绑扎搭架上下各1.2LAE(受压构件。这个绑扎搭接我只在06G901-1上面的一般构造里面看见过这种方式,但是设计采用的03G101-1上面没有具体说明。我们工地目前也是这种情况甲方同意,都关好模板了,他又说要不得需要帮条焊接。)。
mile

mile

回答于:2013-11-13

共2条回答

  1. 这是较麻烦的事,一般可采用补强处理,即按照钢筋绑扎搭接要求,另附加绑扎一根同等级、同径级(或小一径级)的钢筋进行处理,但是,正常情况下是需设计认可。