当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
wangjili

厨厕的地面在浇砼时,梁的标高及扣筋的标高与其它房间一致,怎样才能按图纸的要求形成2公分的高差

提问者悬赏:0分 | wangjili | 2013-11-12发布 | 浏览 2793 次

厨厕的地面在浇砼时,梁的标高及扣筋的标高与其它房间一致,怎样才能按图纸的要求形成2公分的高差

附件(0个)

2013-11-12

满意答案

你说的扣筋,可能就是负弯矩筋,施工时最不好处理的就是负弯矩的标高了。有的图纸标注的较详细,就是厨厕间板的负筋与相邻板的负筋在梁或墙处断开,分别锚固在梁内,厨厕间板的负筋放置在梁上部筋的下部。
一般梁的标高不需要降低20mm。
如果设计没有详细的设计,也应该按上述做法处理,施工单位可以写一个图纸洽商,让设计部门确认。
天意

天意

回答于:2013-11-12

共2条回答

  1. 板面支模时首先就要降低20mm,厕所和厨房地面有发生高差时你说的扣筋可分开制作也可作弯曲安装绑扎,绑扎好后有高差位置用模板栏起来。