《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005中虽没有明确规定,但对高标准消防要求的建筑,消防水泵房应独立设置。
时令123

时令123

回答于:2013-11-06

共3条回答

  1. 公共娱乐场是不是高层,如果不是的话,消火栓系统可以直接接市政管网,管网(不低2.5公斤压力),喷淋系统需要消防水池,泵最好设置一个独立泵房里面!
  2. 可以肯定的说,应建立单独消防泵房、消防水池、消防报警系统、消防喷淋系统及独立的消防控制室。