当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
苏利先森

请教。地下室外墙沉降缝如何处理才能保证不进水呢?

提问者悬赏:0分 | 苏利先森 | 2013-10-24发布 | 浏览 543 次

请教。地下室外墙沉降缝如何处理才能保证不进水呢?

附件(0个)

2013-10-24

满意答案

一定要在施工结构时采用象胶板同时浇灌在里面,待模板拆除后缝内再塞麻丝油膏,面层再做柔性环氧树脂防水。
时令123

时令123

回答于:2013-10-24

共2条回答

  1. 地下沉降缝的出理方法:结构中设置遇雨膨胀橡胶止水带,外侧填充油麻丝、粘贴卷材防水层及保护层。