人工挖孔桩,设计深约6米,但挖到1.5米的时候有明显地下水渗出,需要做泄水孔吗?不做的话有什么危害?

提问者悬赏:0分 | 城市的精灵 | 2013-10-21发布 | 浏览 3278 次

人工挖孔桩,设计深约6米,但挖到1.5米的时候有明显地下水渗出,需要做泄水孔吗?不做的话有什么危害?

附件(0个)

2013-10-21

满意答案

做不做泄水孔应该视地质情况而定。由于桩的设计深度只有六米,如果没有流沙层的话,是可塑或硬塑土层,即使是有一定的地下水渗出也不怕;但若有流沙或淤泥层,则应设置泄水孔,同时降低护壁高度,并做加筋处理。这么浅的桩,几天就挖好了!
ComeOn

ComeOn

回答于:2013-10-21

共3条回答

  1. 一定要及时排水,并设计应急提升设备。
    最好在基坑旁边旁边设置集水井降低地下水位。
  2. 当然要的,不做的话,要塌方,不仅影响工期,而且对工人安全没有保障