砼同条件试块没做,如何处理? 不少部位的标养早送了

提问者悬赏:0分 | 郁可唯 | 2013-10-15发布 | 浏览 12910 次

砼同条件试块没做,如何处理? 不少部位的标养早送了

附件(0个)

2013-10-15

满意答案

根据混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2002(2003.7印刷P4-22页)D.0.2~4条规定:
1、同条件养护试件应达到等效养护龄期时进行强度试验
2、同条件自然养护试件,宜根据当地的气温和养护条件,按下面规定:等效养护龄期I、按日平均气温累计达到600摄氏度相对应的龄期,0度或以下不计入,II、等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
3、同条件试件按强度评定,折算系数1.1
4、同条件试块不根据监理、施工共同确定,根据混凝土工程量确定,不得少于3组。
建议:仔细阅读混凝土结构施工质量验收规范,同条件不像标准试件那样重要,但宜基础每个检验批做一组,主体每层每个检验做一组,绍兴有些地方对累计温度没有要求,只要在14天至60天内压就可以了,但有些地方还是有严格要求,你得询问质监站,有些地方试块不能用毛笔写,或者上覆砂浆,或刻字,但有些地方又可以。所以你及时应对就可以。不宜少于3组。
U88888

U88888

回答于:2013-10-15

共2条回答

  1. 按照规定:必须进行现场实体强度检测,一般采用回弹或钻心取样的方法,必须委托具有相应资质的检测机构进行。