当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
夏天的热

请问承台梁箍筋加密区是从承台边算起还是从柱边算起?

提问者悬赏:0分 | 夏天的热 | 2013-10-09发布 | 浏览 8116 次

请问承台梁箍筋加密区是从承台边算起还是从柱边算起?

附件(0个)

2013-10-09

满意答案

根据承台梁与承台的关系判定:如果承台梁是锚固在承台中的加密区就从承台边算起;如果承台梁不是锚固在承台中的就从柱边算起。
wangjili

wangjili

回答于:2013-10-09

共3条回答

  1. 连接承台的与在承台之上的一律按进入支座的边算起
  2. 应该从承台边起算,承台梁是以承台为支座的,是连接两承台的基础梁