当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
豆豆

请问预防框架柱钢筋移位有什么办法?越详细越好。

提问者悬赏:0分 | 豆豆 | 2013-10-09发布 | 浏览 2899 次

请问预防框架柱钢筋移位有什么办法?越详细越好。

附件(0个)

2013-10-09

满意答案

为了保证框架柱的主筋不位移,我在现场采取的措施:
1、上部绑扎不少于三道的定位箍筋,这样会保证主筋不倾斜;
2、在梁上部紧贴箍筋处安装一道框架柱箍筋,采用点焊的方式与梁箍筋连接(也可以绑扎,需要不位移,不如点焊效果),这个效果是非常好的,但是浪费人力和材料。
3、在无法保证主筋的位置时,要使主筋在框架柱范围内,不要出柱,偏差尽可能向里面,这样保证可以校正后主筋不外露。
4、基础放线时,要画出主筋位置,尽可能避开梁的主筋,减小偏差值。
5、施工时,要有钢筋工人进行维护,及时调整倾斜的钢筋就位。
6、垫块必须有效绑扎,采用扎丝(无论是塑料的还是砂浆预制的)与主筋固定。
以上仅供参考。
姗姗来迟

姗姗来迟

回答于:2013-10-09

共3条回答

  1. 1、在定位放线出柱子的位子及底板钢精铺好后,绑扎柱子钢精时,最好用线垂吊下,然后把吊上来的柱子轮廓线画在底板钢精面上,然后柱子钢精可以放上去及套箍筋,面钢筋上来一米左右在加几个箍筋基本上可以防止偏位现象。
    2、采用塑料垫片不可靠,在支模的时候产生变形,大多数工程都采用自制的砂浆垫片。砂浆垫片要放主筋上面一个边左右个一块,上下么一米放一块差不多,支模的时候线垂吊下模板直不直,然后用短钢管加固及螺杆对拉牢固,基本不会出现跑偏。
  2. 一般柱钢筋位移有两种情况,一种情况是因为模板造成的,如模板垂直度不好,或者模板未按线制.这种情况钢筋偏位一般较大.还有一种情况是因为浇筑砼前钢筋工未垫好保护层,或者无人看筋造成的.要避免这两种情况,首先是木工制模必须要烧定位筋,模板支好后,必须要有专人检查.钢筋保护层应在打灰前验收钢筋时进行专门检查.我想这样钢筋偏位情况会少得多