请前辈指导,电渣压力焊钢筋焊接有什么要求呢?
2013-10-08
满意答案
钢筋型号、饱满、无空洞和偏心符合要求。
焊工证和材料合格证。
在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。
电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):
(1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取
3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:
1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;
2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,
不足300个接头仍应作为一批。
(2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3)接头处的弯折角不大于4o;
4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。
(3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有
1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。
焊工证和材料合格证。
回答于:2013-10-08
共2条回答
有什么技术问题吗?
电渣压力焊:HPB300 HRB335 HRB400 HRB500 HRBF335 HRBF400 HRBF500 均适用12-32
气压焊:固态、熔态 HPB300 HRB335 HRB400 HEB500 HRBF335 HEBF400 HRBF500 均适用12-40