混凝土新规范里面对钢筋的使用做了比较大的改动,淘汰了原来的一级钢HPB235,推广HRB系列了,这个如何处理呢,还用旧牌号钢筋么?

附件(0个)

2013-09-22

满意答案

    根据2011年7月1日实施的《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第4.2.1条条文说明:规范过渡期及对既有结构进行设计时,235MPa光圆钢筋的强度设计值仍按原规范取值。 
    根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.9.2条条文说明:目前现有生产的HPB235级钢筋可作为抗震构件的箍筋继续使用,但不再推荐使用。 
    至于非抗震构件(如次梁、梁板结构中的一般楼板等)的受力筋和分布筋、各类非受力构件的构造筋等,规范过渡期及对既有结构进行设计时,应该也可继续使用。