当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
苏利先森

图集中双墙防水做法无法实现。如何处理?

提问者悬赏:0分 | 苏利先森 | 2013-09-17发布 | 浏览 985 次

地下室一层防水设计等级为二级,做法为4mm厚SBS卷材,变形缝宽为200mm,两侧为双墙,模板支设时使用挤塑板做双墙内模。 图集中双墙防水做法无法实现。如何处理?

附件(0个)

2013-09-17

满意答案

我在施工中处理过类似问题,

1、如果强底标高可以外排水的情况下,在基础顶面的中缝位置预埋土工布花管,起到导流的作用,而土工布包裹的管道又可以防止施工的水泥浆等杂物阻塞排水,这样能排水的情况下,变形缝处渗漏的几率就会降低。

2、如果工期不紧的情况下可以先做好一面墙并防水后在缝内填塞泡沫板,然后在泡沫板上粘贴3MM厚层板,在层板上贴上丙纶防水卷材再浇另外一侧混,也有很好的外防水效果,只是这样做工序很复杂,对操作人员的责任心要求较强,还要征得设计同意改变防水材料才行,一般都不这样做。

3、伸缩缝用泡沫板填塞,两面一次成型,加强混凝土质量控制,或者将该部分调整为防水混凝土,然后浇筑混凝土,浇筑后做内防水,也能满足要求,为了保险起见,可以在做防水层前加耍水玻璃一道。

希望能对你有帮助

 

奇卡6

奇卡6

回答于:2013-09-17

共2条回答

  1. 其实变形缝、沉降缝的处理方法已经定论了。凡是在结构地下的迎水面(外墙或顶板)都必须依照规范在变形缝的结构里设置弹性止水带,剩下缝隙填充弹性油膏,其次才是外防水。

    感觉对就顶一下