窗台压顶用钢筋贯通到柱边,C20混凝土10cm厚,内外墙油漆完工后一个月就发现有不均匀的八字裂缝,这是什么原因呢?
2013-09-12
满意答案
你说的问题应该是比较严重
1、如果是砌体、压顶钢筋混凝土、抹灰问题,这是轻问题;
2、如果是基础、主体钢筋混凝土问题,哪就是大问题;
如果你第一个问题:1、可能大开间长跨度所产生;2、砌体砂浆标号低;3、压顶钢筋没有与柱连接好;4、抹灰砂浆配合比存在问题。如果是1至3问题都要拆重来,如果是4的问题可以把抹凿搞挂1*20*20钢丝网开层水泥砂浆抹灰。
如果是第二个问题,要请专家现场确定。
回答于:2013-09-12
共2条回答
有什么技术问题吗?
出现该情况一般是窗台两边的剪切应力出现的,剪切力一般是地基沉降或窗上部荷载过大出现的。如果设置有通常过梁就窗上荷载不大一般不大碍,如果没有设置过梁,可以采用在创造外做钢筋骨架防盗框来支撑,或是在窗体的中间用刚材柱、钢筋砼柱支撑。
避免装饰后再出现裂缝,可以采用抹灰时挂钢丝网或玻纤布来弥补!