当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
姗姗来迟

现浇板裂缝的问题,如何处理?

提问者悬赏:0分 | 姗姗来迟 | 2013-09-11发布 | 浏览 2815 次

刚竣工的住宅,在房间的四大角及沿墙角都存在现浇板裂缝的问题,在1mm左右,这种情况怎么办呢?

附件(0个)

2013-09-11

满意答案

1、可能是现浇板的负筋的问题,在施工中踏下去了。

2、砼浇筑后没有及时养护,请用砼回弹仪检测砼的强度。

3、砼刚浇筑完,其强度未达到就为赶进度上料,造成砼裂缝。

4、现浇板厚度未到达设计要求。

处理方法:

1、加强养护,用钢筋探测仪检测钢筋位置,如在位置上,继续观察。

2、如不在位置上,可能就麻烦了,就要根据实际情况处理。

3、如是厚度不够,就要在上面铺一层钢筋网片,用30--40mm厚的C30细石砼浇筑,此方案要经过设计验算,同意后实施。

4、如果是砼的强度问题,你知道咋办!坚决返工处理,那可不是你们能处理的事了,要报告当地主管部门,由他们提出处理意见。

苏利先森

苏利先森

回答于:2013-09-11

共2条回答