当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
apple1989

请问泵管堵塞了应该如何处理呢?

提问者悬赏:0分 | apple1989 | 2013-09-10发布 | 浏览 2664 次

请问泵管堵塞了应该如何处理呢?新人求帮助啦

附件(0个)

2013-09-10

满意答案

泵管发生堵塞时,应尽快确定其堵塞位置,并加以排除,以避免停歇时间过长而带来更大的困难。泵管堵塞的位置应根据泵机类型来确定。

1. 机械式泵  重新启动泵短时间运转,由于堵塞所引起的阻力会使堵塞点与泵机之间的管道产生显著振动,过了次点的管道责是静止的。如采用这种方法得不到肯定的结果,就将泵停止工作,并从泵的一端开始,对管道的接头逐个进行检查,稍微放松第一节管子接头,如砂浆在压力下冒出来,说明这一节并不堵塞,重新拧紧接头,说明这个接头至前一接头,如此逐个检查,直到发现压力较小的管子接头,说明这个接头至前一个接头之间是堵塞的。

2. 液压式泵和挤压式泵  暂时使泵逆转,可使混凝土回流,然后再使泵恢复正常运转,如果不见效,责连续做逆转和顺转操作,如果多次试验仍不能见效,可按机械式泵的方法进行检查。(这里补充一点:有经验的泵工会通过锤子击打泵管来判断堵塞的位置)

    清楚堵塞物的程序:卸下堵塞的泵管,并用人工清楚;将这段泵管重新接在泵的出料口再开动泵,使这段泵管充满混凝土拌合物;最后将这段泵管与其他泵管连接,恢复正常工作。

特别的书

特别的书

回答于:2013-09-10

共2条回答

  1. 泵送砼不宜向下坡方向泵送, 其次是弯头不宜过多,尤其是90度弯 很容易堵,泵管连接处胶套要安放好。