主体验收当中有的墙体(承重墙)位移严重,这种情况怎么做呢?
2013-09-06
满意答案
1、先与业主沟通,看是否满足使用功能的需求;
1.1 、若不满足使用要求,则需要返工重做,由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后方可进行处理。
1.2、若满足使用要求,则需要设计院进行结构安全验算;满足结构安全则不需处理,否则进行返修加固,技术处理方案仍由施工单位提出,经监理(建设)单位认可后方可进行处理。
2、不论什么情况,肯定有一定的经济损失。
回答于:2013-09-06
共2条回答
有什么技术问题吗?
这个问题比较严重:
首先调查复核现场的情况,分析原因,然后跟业主进行沟通。请原设计单位对墙体的结构稳定进行再次计算复核。根据复核结果做出相应处理措施。