当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
特别的书

质监站说砌筑砂浆的强度不足,如何弥补加固?

提问者悬赏:0分 | 特别的书 | 2013-09-05发布 | 浏览 3440 次

质监站说砌筑砂浆的强度不足,他们简单的用钢筋刮了一下灰缝得出的结论,现在要求做关于如何弥补加固的处理方案,这个该怎么写呢?

附件(0个)

2013-09-05

满意答案

如果你对砌筑砂浆强度有把握的话,首先可以请有质资的检测机构到实体回弹砂浆强度,如果回弹值略低于设计强度的话,可以请设计单位验收。再不行的话只有请专业加固公司来加固处理,加固方案通常是由加固公司提供,加固方法通常为墙体双侧满挂钢丝网再抹高强度砂浆。
时令123

时令123

回答于:2013-09-05

共3条回答

  1. 首先你应该把砂浆试块检验报告出示给质监站看,如果不行就进行现场检测,检测结果如果不符合要求,那就得出具补强方案,并由设计确认。方案可根据《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010第12章钢丝绳网片外加聚合物砂浆面层工程或第13章砌体或混泥土构件外加钢筋网工程有关规定,进行编写。
  2. 你单位可以委托有资质的检测单位现场实体检测,检测报告如果达到设计要求,就可以用检测报告去质疑质监站;

    如果你单位施工的砂浆经检测确实没有达到设计要求,可以请设计单位依据检测报告中的数据进行设计验算,出具相应的处理方案。