当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
abcabc

请问正负零以下一层框架柱可以和上部一层柱分开浇注吗?

提问者悬赏:0分 | abcabc | 2013-09-03发布 | 浏览 4082 次

正负零以下一层框架柱可以和上部一层柱分开浇注吗?试块怎么做啊?施工缝又怎么处理呢?

附件(0个)

2013-09-03

满意答案

正负零以上和以下一层柱一般不分开浇筑,因为一层柱子分开浇筑等于多留置了一条施工缝,而施工缝是不能随便设置的,设置不当会引起质量事故,轻则开裂渗漏,重则危机结构安全影响使用。施工缝应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位,一层柱的施工缝应设置在基础顶面和一层顶梁板下2-3cm。如果由于特殊原因分开浇捣,最好致电设计咨询一下。
试块组数应在施工中按砼浇筑数量随机抽取制作留置。
施工缝应该已浇筑砼抗压强度至少达到1.2MPa后,对已硬化的砼表面清理(清理垃圾、水泥薄膜、表面松动、渣土等)并加以凿毛,充分湿润,再先浇筑10-15mm厚水泥砂浆(配比必须与砼内砂浆成分相同)然后浇筑砼,并加强振捣(但不能对已硬化的混凝土造成扰动)。
apple1989

apple1989

回答于:2013-09-03

共2条回答

  1. 可以分开,一起浇注难装模的

    浇注正负零的时候  可以留个5公分的柱头

    到时候凿毛 清干净  就没问题了