柱、梁的箍筋设计的是1级钢,但没有1级钢,用3级钢代换可以吗?

提问者悬赏:0分 | ComeOn | 2013-08-29发布 | 浏览 8222 次

柱、梁的箍筋设计的是1级钢,但没有1级钢,用3级钢代换可以吗?

附件(0个)

2013-08-29

满意答案

必须有设计单位出具变更方可施工。

现图纸标注的一级钢筋是:HPB300而不是HPB235了。HPB235现已禁用了,HRB335逐步淘汰。箍筋一般为直径6、8、10mm,市场上HPB300的直径6、8、10mm无货,HRB335的直径6、8、10mm必须到厂家订货(得需用时间),而HRB400均有现货。

我在聊城一个电厂管理基建,我们就是设计出了变更箍筋HRB400代替HPB300。

意气风发

意气风发

回答于:2013-08-29

共3条回答

  1. 从价格方面:首先就是不实惠,如果你这样做的话,怕是老板首先把你给炒鱿鱼;

    其次从实用角度讲:三级钢的直径大于一级钢的直径,做箍筋,有句古话就叫做大材小用;

    最后建议:这样的替代是不合理不切合实际的,最好不要替换了。

  2. 1.1级钢的说法早已废除,现行概念和标准都不一样了。

    2.1级钢筋是光圆钢筋,其他是变形钢筋。3级比1级贵得多。

    3.1级钢筋冷弯角可达180度,冷弯直径不小于钢筋直径。

      3级钢筋冷弯角只达90度,冷弯直径不小于3倍钢筋直径。

    4.3级钢筋不宜用作箍筋,还是不要代换了吧。