当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
城市的精灵

电缆线套管在地面预埋,然后往墙上走行吗?

提问者悬赏:0分 | 城市的精灵 | 2013-08-09发布 | 浏览 9064 次

电缆线套管在地面预埋,然后往墙上走行吗?

附件(0个)

2013-08-09

满意答案

电缆线套管能不能在地面预埋要看在什么部位,多大的电缆?你这里只是笼统滴说在地面,没有说在楼面还是室内基础地面还是室外地面,所以还是要你自己衡量。我一般验收只有你能够满足下面规范要求就可以让你预埋,按照施工验收规范管内套管包括绝缘层在内总截面积不应大于管子内截面积40%,套管预埋弯曲半径不应小于管外径的10D,弯曲程度不应大于管外径10%(即不应大于0,1D),且电缆保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂纹。 表12.2.1-1 电缆最小允许弯曲半径 序号 电缆种类 最小允许弯曲半径 1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 10D 2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 20D 3 聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D 4 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 15D 5 多芯控制电缆 10D 注:D为电缆外径。 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。 14.2.2 室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 14.2.3 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定。 14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。 14.2.5 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。 14.2.6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表现的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。
Lucky

Lucky

回答于:2013-08-09

共2条回答

  1. 可以这样施工。钢管预埋必须要做好接地措施,其余的只要按照施工要求施工就可以了。