当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
藤条1981

地基承载力

提问者悬赏:0分 | 藤条1981 | 2013-08-08发布 | 浏览 2925 次

施工的时候会进行地基承载力测试吗?不测试的话,达不到计算的数值怎么办呢?

附件(0个)

2013-08-08

满意答案

设计图纸中,如有明确说明有地基承载力要求的,必须做承载力试验,以保证资料闭合,竣工验收时不会因此缺项而导致验收不通过。 如果地基承载力达不到,可以考虑打粉喷桩加固,或喷浆处理,最好是找专业地质加固单位施工。 按照规范要求,在施工工程桩前要做三棵桩做承载力检测的,主要是验证地堪报告提供的数据是否与实际情况差异,如果承载力达不到则要考虑加桩长或改变设计桩型号规格。如果设计桩长没有打到设计标高,承载力也达不到设计要求时,要考虑改变桩型,如改管桩,方桩,灌注桩等,改桩长。 在工程桩试打第一棵时,要通知设计人员、监理、业主参加,现场观察施工情况,由设计人员确认是否改变桩长、桩型等
yanying

yanying

回答于:2013-08-08

共3条回答

  1. 基础验收前会对基础承载力进行试验的,若达不到的话,就要修改图纸,再进行施工补救了。
  2. 基础工程在开挖后都有一个验槽的过程,主要由勘察设计单位对地基的土质情况进行观察和判断,一般可以根据现场土质的表观现象推断地基承载力是不是与地质勘察报告一致,从而确定地基承载力能否满足设计要求。如果是大型工程,可以采用钎探或者开挖探槽来进一步验证;如果是采用桩基础,必须进行静载试验等试验来判断地基承载力能否满足设计要求。 如果达不到设计要求,要根据现场的具体情况,提请勘察、设计单位重新对基础部分进行设计变更,从而满足安全使用的要求。